電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-11-15
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-02 19:46
我現在給一工廠弄一設備,采用接近開關記錄電機皮帶盤上的4個感應點,采集到的脈沖數除以機械的比,等于工件的移動距離,在調試中發現,調節電機速度越快,工件移動的距離越長,反之,電機速度越慢,工件移動距離越短,接近開關是歐姆龍的,接三菱PLC高速計數端,這種情況如何解決,換了接近開關也不行,是感應點太少了造成這樣的嗎,高手支招,
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 21:25
樓主用四個點來收集脈沖那證明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法運算的話這其中會碰到余數問題。這樣的話就對結果產生影響了吧,另外一樓的意見值得參考,建議增加感應點或直接用編碼器收集脈沖,不過成本稍高些
[ 此帖被小巖在2010-10-03 22:10重新編輯 ]
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-07 09:05
引用
引用第7樓qdlsc于2010-10-04 13:01發表的  :
接近開關頻率不夠,更換齒輪檢測接近開關,不過價格較高QDCJN@126.COM
說更換編碼器的,可能沒考慮工程量較大,另外可考慮U型光電開關



歐姆龍 EE-SX4009-P1 光電開關