laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-18
查看laz7906的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:42
版主好,我用西門子300 PLC做了一套軟件,CPU位313C-2DP站號為2;外聯ET200M模塊,站號為3,可送電后,一直顯示SF,BF不停閃爍,和開機順序有關嗎,(先開ET200M,再開300PLC?),還是有其他原因,謝謝
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 10:20
同時上電就可以了。得先硬件組態,你肯定是沒有進行硬件組態吧。
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-18
查看laz7906的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-07 20:42
meiyouleya 謝謝你的幫助,F(xiàn)在又出了一個新問題:在伺服電機上電使能時,PROFIBUS總線就會出現總線報警信號,伺服接地處理后,仍然不能解決,伺服動力線采用屏蔽,300PLC接地,加裝伺服輸入濾波都不行,急需您的幫助
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-08 12:51
在OB1上寫ob80;ob81;ob82;ob83;0b84;ob85;ob86;ob87;ob87;ob121;ob122試試。
pengxingcai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pengxingcai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-09 09:39
在塊下OB1空白側點擊右鍵插入新對象,建立OB80,OB81.OB83.OB84,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122應該可行