  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩?/div>
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2377 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2024-03-01
查看heweli888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-08 12:35
我有一臺三菱PLC  FX-2N的,現在不知道怎么會所有的現場控制信號都不接收。監控強制輸入也不行,但是輸出端一切正常。機子也處于ON狀態。請大家幫助解決一下
本人在此感謝了!
生活真他媽沒意思,因為我生活膩?td>
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩?/div>
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2377 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2024-03-01
查看heweli888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-08 12:56
本人已經解決了一部份。現場信號不接收主要是接觸不好。但是不能夠強制不知道是不是軟件有問題了。還請大家繼續支持。
生活真他媽沒意思,因為我生活膩?td>
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-12-08 19:38
三菱的PLC在GX中不能強制X的,可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題.
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2023-06-05
查看yeyhx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-12-08 19:49
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
xianyu1982
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xianyu1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-12-08 20:04
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-12-08 20:57
COM線沒接好吧,和輸入點短接看有無輸入
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-12-08 21:37
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第2樓xiugu于2007-12-08 19:38發表的  :
7樓  發表于: 2007-12-08 21:39
圖片:
圖片:
圖片:
引用
8樓  發表于: 2007-12-09 08:56
謝謝大家,剛開始我直接用鉗子短接的,沒有輸入,把我嚇了一跳,以為是輸入接口全燒掉了,沒想到拿了根短接線壓在端子上就好了,沒想到端子上面的螺絲的導電性不是很好啊,但是我前一段時間還是可以在軟件上強制的,也有可能是機子中毒的緣故導致軟件損壞吧。
好了謝謝大家
生活真他媽沒意思,因為我生活膩?td>
gyzmf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 267 點
下載積分: 284 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-08-22
查看gyzmf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2007-12-09 16:22
PLC輸入不能強制但可以監控。檢查一下外部接線。
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2007-12-10 08:54
三菱的PLC在GX中不能強制X的(注意輸入沒有接線的情況下可以強制),可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題  
同心同德,共建家園
hero
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hero的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2007-12-10 10:05
輸入端是不可以強制的啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go