gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
|
圖片:
RS232需要串電阻不,RS485 串多大的終端電阻,在什么情況下串?有變頻器干擾的情況下改善干擾問題?這張圖是否有問題? RS232 RS485通訊方式是怎樣的,不會都是全雙工吧! [ 此帖被gali1120107在2010-10-08 10:26重新編輯 ] |
---|---|
|
psyo
級別: 略有小成
|
232不用,485一般情況下你用就是了,大部分都沒串,此外你也別那么小心,不就是個通訊嘛,放手干就是了,膽大心細,失敗是成功他媽 |
---|---|
|
xiasheng611
要怎么才能提高我自己的威望呢.
級別: 探索解密
|
232不用串,485也不用串,不過485可以并一個120歐1/4W的阻如果是要抗干撫.你可以給你的通迅線加屏蔽.再接地. |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網(wǎng)絡英雄
|
這樣的電纜線容易燒掉你的串口. 樓主留言:你好!之前你說的這個問題,容易燒掉串口。我現(xiàn)在有個機器就因為這大概燒掉了電腦串口,暫時還沒有確定。我是用電腦串口與基恩士控制器相聯(lián),有的能連上有的不能連上。還待確定原因。你能解釋下為何容易燒串口嗎? |
|
---|---|---|
|