wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-08 19:37
我廠一臺變頻器出現了這樣的故障,剛開機正常久了就會自動停機,重合開關又能運行。如用臺大風扇吹著就一直正常運行。這機曾經燒過起動電阻。不知是何原因?謝謝
guofeizhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 180 點
下載積分: 731 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2017-01-17
查看guofeizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 19:46
那肯定是過熱了     或者是熱敏電阻有問題吧
希望來電探討
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-08 20:39
應該是過熱報警。
可能問題:
1、變頻器內部的散熱排氣扇損壞
2、變頻過熱保護參數設備不當
3、變頻內部過熱檢測回路有故障
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11147 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-08-08
查看周紅軍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-18 21:07
那肯定是過熱了
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-18 22:32
對了后來檢查是變頻器的風扇燒了,現換了個試機正常