niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-09 07:42
與中斷有關的三條功能指令是:中斷返回指令I(lǐng)RET,編號為FNCO3;中斷允許指令EI,編號為FNCO4;中斷禁止DI,編號為FNC05。它們均無操作數,占用1個程序步。
    
    PLC通常處于禁止中斷狀態,由EI和DI指令組成允許中斷范圍。在執行到該區間,如有中斷源產生中斷,CPU將暫停主程序執行轉而執行中斷服務程序。當遇到IRET時返回斷點繼續執行主程序。如圖1所示,允許中斷范圍中若中斷源X0有一個下降沿,則轉入I000為標號的中斷服務程序,但X0可否引起中斷還受M8050控制,當X20有效時則M8050控制X0無法中斷。
    
    使用中斷相關指令時應注意:
    
    1)中斷的優先級排隊如下,如果多個中斷依次發生,則以發生先后為序,即發生越早級別越高,如果多個中斷源同時發出信號,則中斷指針號越小優先級越高;
    
    2)當M8050~M8058為ON時,禁止執行相應I0□□~I(xiàn)8□□的中斷,M8059為ON時則禁止所有計數器中斷;
    
    3)無需中斷禁止時,可只用EI指令,不必用DI指令;
    
    4)執行一個中斷服務程序時,如果在中斷服務程序中有EI和DI,可實現二級中斷嵌套,否則禁止其它中斷
我的水平有限
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 146 點
下載積分: 511 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2024-03-19
查看我的水平有限的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 22:37
這么好的貼子怎么沒人頂啊!