niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-15 09:34
做了一個臺達B系列觸摸屏與儀表MODBUS通訊,沒有成功,現將設置及儀表說明書部分附于下面,麻煩你幫我看看是哪里除了問題。

1、儀表說明書通訊部分 


2、創建工程時控制器選擇(modbus從站) 


3、通訊設置
屏通過232轉485連接到儀表(實驗證明能用,沒問題),通訊參數設置如下圖,其中PLC站號設置中,地址撥碼開關值為0。 


4、控制命令設置
臺達觸摸屏Modbus映射表是W40001對應$0嗎?是不是就是儀表設備地址的W0 


5、讀取儀表的值
現在向讀取的是儀表地址的w920的值, 


哪位高手幫忙指點迷津
只要你看了此貼我就謝謝你!!

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yuanshengzhe)
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-10-18
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-10-15 11:38
    首先正確設定通信口(232/485)及通信協議。在軟件上正確選擇控制器(如果沒有預設的就應選擇MODBUS選頂里相應的格式);臺達觸摸屏Modbus映射表是W40001對應的是人機內部的$0而不是儀表設備地址(可通過編緝宏把儀表上讀取地址內容傳到$0等)。
    深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    xjjfs
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 843 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2010-07-15
    最后登錄: 2024-05-11
    查看xjjfs的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-16 21:39
    一定要確認儀表設備地址 ,有些可能是16位的。