[size=7電工口訣(五十四)------用指針式萬用表判斷電容器的好壞
            電容好壞粗判斷,萬用電表可承擔。
            使用電阻乘K檔,表筆各接一極端。
            表針擺到接近零,然后慢慢往回返。
            到達某處停下來,返回越多越健康。
            到零不動有短路,返回較少有漏電。
            開始測量表不走,電容內部線路斷。


電工口訣(五十五)------用充、放電法判斷電容器的好壞
            電容好壞粗判斷,充放電法可承擔。
            電容兩端接直流,少許時間就掐斷。
            導體點接兩個極,有無火花注意看,
            有火為好無火壞,同種火大更飽滿。


電工口訣(五十六)------交流鉗型電流表的使用方法和注意事項
             交流鉗型電流表,電流檢測離不了。
             安全使用防觸電,絕緣手套要戴好。
             不可測量裸導線,量程選擇很重要。
             導線位居口中心,測量數值最可靠。
             鉗口只容一相線,多芯電纜測不了。


電工口訣(五十七)------低壓單相電能表的選擇(上)
             單相交流電能表,計量用電不可無。
             顯示數值千瓦時,百姓俗稱它為度。
             計算用電總電流,千瓦總數乘以五。
             選擇電表電流值,千瓦兩倍可滿足。


電工口訣(五十八)------低壓單相電能表的選擇(下)
            標注電流有兩個,括號內外各一數。
            外小內大成倍數,兩倍四倍都會有。
            外部稱為標定值,內部稱為過流值。
            正常使用標定值,過流使用要有度。


電工口訣(五十九)------通過電流互感器與電源相接的單相低壓電能表接線方法
             電流超過表數值,加接TA才能使。
             L1、2接電路,流過電流實際值。
             K1、K2接電表,1進3出5安值。
             2孔進入電壓線,連接拆開小片端。
             另端連接L1,零線進出4、5端。


電工口訣(六十)------三相三線制三相低壓電能表直接接線方法
             三相動力三相線,三相電表計用電。
             接線端口有六個,三個雙來三個單。
             單號依次接電源,雙號連接輸出線。
            一二、三四、五和六,各為一相不可亂。
            一、五兩處小連片,保持原狀莫拆斷。


電工口訣(六十一)------三相四線制供電時低壓電能表直接接線方法
              三相四線計用電,三相電表直接連。
              面對電表左到右,總共八個接線眼。
              前面三對接火線,7、8用于接零線。
              1、2A相3、4B, 5、6兩端C連接。
              1、3、5旁小連片,保持原狀莫拆斷。


電工口訣(六十二)------埋地導線與其他地下工程設施相互交叉,平行時,其最小距離的規定
其他管線同埋地,平行交叉最小距。
水管通訊電力線,統統都是點五米。
交叉可為點二五,穿管保護板隔離。


電工口訣(六十三)------電動機額定轉距的計算方法
             額定轉距怎樣求?容量千瓦除轉速。
             單位使用公斤米,再乘常數九七五。
             單位使用牛頓米,乘十再乘九五五。


電工口訣(六十四)------三相異步電動機額定線電流的精確計算
              三相電機求電流,要知以下四個數。
              電壓、容量和效率,還有一個功因數。
              容量瓦數做分子,其余相乘做分母。
              還有一個根號三,放在分母最前頭。
              容量電壓具體值,銘牌上面都會有。
              功率因數和效率,找到樣本才能求。


電工口訣(六十五)------直接起動三相異步電動機的開關、熔斷器的電流規格及電源容量最小值
電機滿壓直接起,銘牌電流五至七。
容量不超十千瓦,否則設備撐不起。
直接起動配開關,六倍千瓦單位安。
五倍千瓦配熔體,三倍千瓦配電源。
注解:用于滿壓直接起動的供電線路開關,其主觸點的通斷電流能力(即開關的電流規格),應不小于被控電動機額定電流的3倍,其額定電流

約等于按千瓦給出的額定功率值的2倍(1KW相當2A),之所以開關要選6倍;保險亦如此。


電工口訣(六十六)------確定控制三相異步電動機用的接觸器規格
                    電機供電接觸器,規格使用電流計。
                    最小等于電機流,兩倍容量也可求。
                    反復起動正反轉,增加一級才安全。

]