請問各位,我有一個750W的變頻器,單相進,三相出,在進線側接了個10A的熔斷器以作保護,負載為小鼓風機,其啟停比較頻繁,使用之后,發現10A的保險絲老燒,請問是怎么回事呢?有什么改善的措施嗎?750W,反饋在單相側,電流也才4A以下! |
---|---|
|
zhu361311966
級別: *
|
如果是負載的問題變頻器就會跳,顯示故障。這樣的問韙就是變頻器電源部分故障,變頻器需維修。 |
---|---|
|
wlezec
級別: 略有小成
|
檢查控制方法對不對,檢查三相電機有否缺相,檢查減速時間,有否啟動剎車設置。啟動頻繁的變頻器應選用大一級的。電機額定電流一定要設好。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
最好不裝保險絲,裝斷路器,為什么自己找答案! |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
|
你是在工作過會而,燒保險是嗎,建議用空開,而且用D型的。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
將熔斷器改為小型斷路器。你的控制方式可能有問題,難道你啟/停命令是啟/停變頻器的嗎?應該是控制變頻器的啟動端子。如果不是,那你的變頻器可能存在霎間擊穿現象,需要維修了。 |
---|---|
|
老怪
級別: 探索解密
|
可以適當?shù)募哟笕蹟嗥靼才鄶?shù),或該用斷路器,燒熔斷器的原因受瞬間接通電源產生的沖擊電流引起的 |
---|---|
|