那請問朋友,我有15A的(無觸點接觸器),應該最大配備多少千瓦的電機呢?急請大家?guī)蛶兔,謝謝。
[ 此帖被705494530在2010-10-22 14:53重新編輯 ]
博采眾家之長,學無止境!技術水平提高之速度莫快過于大家的相互探討和學習。鑫創科技
自動化工程有限公司與您同行!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 08:42
固態繼電器?如果帶動電機,不能單純的看電機的額定電流的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-22 08:42
電機如果一直啟停的話,就3.7KW,如果是開了很久在停,可以配在5.5KW
705494530
705494530
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 583 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-09-28
最后登錄: 2024-07-11
查看705494530的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-23 11:07
但是無觸點也要這樣計算嗎,有人說不行,那我應該配多大的啊,請師傅們指點。
4樓  發表于: 2010-10-24 09:25
還有多少朋友知道呢?
博采眾家之長,學無止境!技術水平提高之速度莫快過于大家的相互探討和學習。鑫創科技
自動化工程有限公司與您同行!
sunyunhua
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 5184 點
下載積分: 14435 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-11-11
查看sunyunhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-24 11:07
不能單純的看電機的額定電流,還要看負載情況
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-24 11:38
建議不要使用在感性負載上。如果必須使用則按大于負載額定電流的2~3倍使用。
mamei520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 131 點
下載積分: 895 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2016-05-17
查看mamei520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-24 13:02
同意6樓的
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-24 13:17
不超過3KW
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(705494530) 熱心助人
  • 學無止境
    yqing45
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 773 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2014-02-17
    查看yqing45的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-10-24 15:32
    最好不要用,它就是個可控硅
    jklmn123
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 2916 點
    下載積分: 9774 分
    在線時間: 144(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2024-10-30
    查看jklmn123的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-10-24 15:51
    3、4KW沒有太大問題
    705494530
    705494530
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 583 點
    下載積分: 1784 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2010-09-28
    最后登錄: 2024-07-11
    查看705494530的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-10-25 11:36
    圖片:
    為什么不能超過3Kw呢?普通接觸器15A可以帶4kw的了,請指教。我應該怎樣計算呢?