hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-18
查看hbjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-22 15:02

大概有30來路模擬量點,有熱電偶和4-20mA,PLC選用FX2n-64mr-001,  最多可以支持多少塊模擬量模塊,能不能支持?pLC的型號選擇能滿足么,還有最佳選擇方案?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-19
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 22:11
一個8AD就8路,接4個就32路了。。。。 當然這是信號輸入給PLC。

如果是輸出,就要8個4DA,雖然理論上是支持8個的,但5V電的負荷可能不夠,還是選擇Q00JCPU加幾個Q68DAV好。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157919 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-22 22:31
5V電源:
FX2N基本單元電源容量  290ma,
FX2N擴展單元電源容量  690ma。
FX2N-8AD   消耗50ma,
FX2N-4DA   消耗30ma。
看來是足夠的。
hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-18
查看hbjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-23 08:08
感謝樓上2位的幫助
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-23 14:51
做什么工程,還不如直接買一個神港溫度控制器,再與PLC進行通信,多好!編程也方便.控制精度高,用FX2N溫度模塊功能差,不可以輸出SSR控制信號,不能進行PID調節.
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討