791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-23 19:37
為什么我用的FX-3U PLC脈沖的頻率只能發50K 的頻率,超過50K就無輸出了,手冊上不是寫的最大200K嗎?沒搞明白。誰能講一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-23 22:15
可能有幾種
一,
會不會是數值太大了,超過16位?
命令上加一下D。
二,
有一次我用1S也遇到過,后來發現我數少了一個零。當時我已經做到500K了。。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-24 07:38
哈哈,我和站長一樣,多加了一個零,PLC就扛不住了