xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 19:23
請問那位大蝦用過無刷無環起動器.本廠一臺240K w繞線異步電動機.原先用頻敏變阻器起動.現改無刷環起動器起.可是經常出現,電房總閘會跳.DW-15  1000A.搞不明白是怎么會事.起動器也換過.懷疑是總閘過小.可是這一路是630A 的.為什么不跳.先跳總閘.
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 12:12
請問樓主的配電房內的DW15-1000是否使用漏電保護裝置,如果此裝置,那有可能線路漏電,電機絕緣強度不夠等原因,實在不行就把漏電保護裝置暫時拔掉試試(操作時注意安全)
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-28 19:32
這位大蝦 .總閘是DW15-1600/1000A沒有漏電裝置. ,  這一路是DW15-1600/630A 有漏電保護裝置.如果是電機絕緣強度不夠的話.也應該是先跳這一路.