相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 21:43
我用FX1N 60點PLC,加一個輸出18點擴展。編程后擴展無輸出,但是輸出指示燈亮,用萬用表測量COM 端與輸出端都不通,更換新的
還是不通。擴展OUT 編程 Y40-Y47 Y50-Y57。斷電重新上電也不行,請高手指點。擴展用的是繼電器輸出。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-09
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 22:00
建議樓主對照擴展模塊的硬件手冊檢查接線是否正確。另外確認PLC的電源是否夠用。是否是因電源不足而無法吸合。
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-28 22:07
接線正確,就用一個擴展,主機輸出沒問題啊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-28 22:34
引用
擴展OUT 編程 Y40-Y47 Y50-Y57

你確定????
另外擴展18點的型號是??
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 681 點
下載積分: 66146 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-29 10:06
“論壇版主”大哥
他寫的“加一個輸出18點擴展”是他筆誤寫錯了。他現在說的那種情況我這里也出現過,原因是程序寫錯了。我剛開始學PLC編程的時候是自己買了個FX-1N的PLC邊學指令邊調試。有時候編程通過,也下載到PLC里都沒有出錯。但運行調試時就是他說的那樣,輸出指示燈亮的,實際物理輸出繼電器沒有動作,有時候指示燈還是一閃一閃的亮。慢慢的修改程序才弄好。
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-04 23:16
謝謝 4樓能說具體一點嗎
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-04 23:19
引用
引用樓主相逢是緣2于2010-10-28 21:43發表的 求高手指點 擴展無輸出問題 :
我用FX1N 60點PLC,加一個輸出16點擴展。編程后擴展無輸出,但是輸出指示燈亮,用萬用表測量COM 端與輸出端都不通,更換新的
還是不通。擴展OUT 編程 Y40-Y47 Y50-Y57。斷電重新上電也不行,請高手指點。擴展用的是繼電器輸出。