樓主  發表于: 2010-10-29 14:23
各位好:

     小弟有個1500的PLC,此PLC有兩個COM口,COM0口我是用來聯HMI,COM1口我是聯KEYENCE的一個接觸式傳感器GT2,GT2有RS232的串口與1500的COM1相聯,GT2傳感器通信傳輸的數據格式是ASCII碼,但是我看了好久我都不會使用AB-PLC的ASCII串口指令,請問我用COM1口作自由口通信去讀GT2的ASCII數據,要用到哪幾條ASCII串口指令?ABL?ACB?ARD?ARL?AWT?AWA?AHL?ACL?在這里說明一下,我只要求PLC讀取傳感器的數據就可以了,讀回來再轉為10進制數據給人看就可以,請高手幫指點一下思路,多謝!QQ:122686228!
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 19:22
不可能沒人做過自由通訊的吧?
2樓  發表于: 2010-10-30 18:07
我不信沒有AB的人……
3樓  發表于: 2010-11-16 21:13
問題已經解決,直接把4腳RTS, 6腳CTS相接就行了。