detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-10-31 22:58
      這幾天幫人家用廣數系統(tǒng)改造一臺小設備,搞得一場虛驚,說明書上提示驅動的控制電源必須和動力電源同時供電或先于動力電源供電,我在設計供電線路時,驅動的控制電源經隔離變壓器及單級自動開關供電,而動力電源由面板按鈕控制一個接觸器,由接觸器來通斷驅動動力電源,結果-------驅動的控制電源通電幾秒后,驅動器顯示err--03報警且無法消除,提示驅動主電源電壓低,之后啟動接觸器提供動力電源,還是同樣報警不能消除,不會是因為某些意外原因,新驅動就壞了吧,急死我了!
咨詢廣數技術人員,提示使控制電源和動力電源同時接通,一試果然---。

有類似經歷同行,請談談看法