jamesyue
練就一身好的技術才是硬道理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 289 點
下載積分: 677 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2017-03-15
查看jamesyue的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-01-06 21:52
變頻器和電機都換過了就應該檢查線路了,你檢查一下你的輸入電源有沒有可能是兩條火線在接線的時候接到同一根上面去了,我公司以前有遇到過這種情況,查了很久才查出來的
James
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-11-14
查看huyou的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-01-06 23:33
引用
引用第24樓jamesyue于2011-01-06 21:52發表的  :
變頻器和電機都換過了就應該檢查線路了,你檢查一下你的輸入電源有沒有可能是兩條火線在接線的時候接到同一根上面去了,我公司以前有遇到過這種情況,查了很久才查出來的

2相整流大概在360v左右吧,它比三相整流后的2.34*220=515v低多了,變頻器會報警的。這個情況跟樓主的問題不一樣。
變頻器輸出的是帶有基波調制的交流電,電機電流樓主怎么測的呀?還有就是變頻器與電機之間是否有接觸器、什么工頻/變頻切換一類的感覺還是信息不全(沒圖紙、沒圖片),不好下結論。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
zzf125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 286 點
下載積分: 540 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2014-10-21
查看zzf125的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-01-06 23:41
檢查電源電壓是否平衡,,變頻器到電機的電線絕緣是否良好...
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-01-06 23:59
沒遇到過,看看
871117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看871117的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-01-07 15:43
先不用變頻器,看一下電機是否平衡
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-01-07 16:15
同意9樓的說法
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-01-20 19:21
檢查驅動模塊三相驅動信號是否相同,如相同換一下新驅動管試試。
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-01-20 19:36
先檢查電機有無問題,再變頻器接電機進行自學習后看有無電流波動大不?如大則變頻器模塊觸發板有問題
cfdq
我喜歡,所以學。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 276 點
下載積分: 945 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-10-22
查看cfdq的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-02-06 16:50
學習了,長見識
pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-02-06 18:07
電機變頻器都換的是新了,在不把線也換了。
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-02-06 19:41
電機可以先從參數來檢查一下,如測試他的電阻及他的絕緣度等,電流不正?隙ㄊ怯袉栴}的, 不是變頻,就是電機,要是讓我猜的話我還是會選擇變頻器,個人見解
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-02-06 21:04
看樓主的描述應該是線路的問題,如果樓主故障解決請回復原因。