yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-02 05:41
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED  616G5   請大俠們幫忙分析是什么原因引起的
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-02 07:03
應該是電機有點問題吧,我檢查一下電機看看......
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-02 07:27
不用變頻器,電機直接接電看看電流平衡程度,如果電源接線等都沒有問題,那么就檢查電機了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 253 點
下載積分: 440 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-08-13
查看shenliangpen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-02 07:28
變頻器不會報警,保護參數可否設好 死機是什么死法,變頻器得到啟動信號了嗎?檢查清楚點吧,小KI
潘宗劍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看潘宗劍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-02 14:29
發現三相電流不平衡后應檢查電機運轉情況,三相電壓是否很不平衡,出力是否正常,有無局部發熱,有無震動等現象,若都正常,就要看電機的補償電容器了,電容器是否保險斷了,電容是否失效了。 一般來說,補償電容出問題的可能性大。
xupo1981
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2024-02-22
查看xupo1981的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-02 19:53
變頻器加制動電阻器了嗎,這么大電機加補償電容量了嗎
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-03 10:03
電源的線路有沒有虛接呢,檢查一下
caiwd138
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 188 點
下載積分: 573 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2016-07-09
查看caiwd138的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-13 14:53
變頻器初始化
waitfor
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-11-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-13 16:28
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-15 23:46
變頻器內部驅動模塊V相電源的輸出“對管”損壞或老化,也會發生樓主說的問題;
我公司就出現過該故障,造成電機輕微缺相,轉動起來后沒問題,低速電機抖動無法啟動!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    48244375
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 109 點
    下載積分: 656 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2010-12-16
    最后登錄: 2015-09-30
    查看48244375的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-16 23:52
    首先 判斷變頻器是否有問題---變頻器空載 檢查變頻器輸出電壓是否出現電壓不平衡的問題
    其次 排除電機問題 首先量繞組 再接負載 與斷開負載 達到工作速度時 檢查電機電壓電流
    多半是2種問題 要么電機繞組有問題 要么變頻器故障 最大可能還是電機繞組有問題
    qiaoqiaodeni
    忙里偷閑
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2021-08-16
    查看qiaoqiaodeni的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-17 08:59
    量一下電機的電阻,看看兩輛間還平衡嗎?可能是電機局部線圈出問題了