電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5177 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-09-16
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 21:06
一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 498 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-02-11
查看斷刀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 03:38
75KW電機星三角啟動,電機的6根線用35的(因為是6根分流作用),開關的進線需要50的。