電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5177 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-09-16
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 21:06
一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-04 21:18
35平方可以
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV線也沒問題  BVR的25平方帶風機的話也沒問題
陳中超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 470 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2010-02-18
最后登錄: 2024-05-05
查看陳中超的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-04 22:37
可以用35的
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-08-26
查看蕭風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降壓啟動,6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線(經驗值)
學無止境
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 498 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-02-11
查看斷刀的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-05 03:38
75KW電機星三角啟動,電機的6根線用35的(因為是6根分流作用),開關的進線需要50的。
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-05 08:07
用35平方毫米的比較合理
roberts
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2024-07-17
查看roberts的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-05 08:41
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-09-09
查看工控天地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-05 15:07
正規配線50
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-08-08
查看jklmn123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-05 15:18
35的完全可以
jiuxiuchang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2015-08-18
查看jiuxiuchang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-05 17:17
35安全電流應該是200左右,足夠了。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-09-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-05 19:24
控制柜到電機用6根16平方毫米的線都夠用了,進控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的線太大了!