一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 12:42
35平方啦。。。。。
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-30 12:42
你用估算法就可以啦。。。