lcl080404
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lcl080404的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-06 10:45
我設計一臺設備,想用直徑是8mm的感應開關來感應來料,PLC計數器計數,一分鐘200個左右,不知能否反應過來,計數準確?謝。
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-10-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 11:20
不行的,我以前用感應開關作轉速測試(最高400n/min),就是因為感應開關的響應速度不夠,最后不得不采用編碼器,如果作低速測試,我想是應該可以的
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-06 11:33
完全可以實現。我們這的沖壓機改自動計數都是用的這種開關,標準每分鐘動作260次。
lcl080404
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lcl080404的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-06 11:45
我也是用在沖壓后感應來料的,不知行不行?請在家賜教!謝!!
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-06 12:24
沒什么問題,現在開關頻率一般的都在100HZ以上,完全能滿足你的要求
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-06 13:16
開關的反映速度肯定可以的,PLC也是可以的,你的每秒也就是3,4次,如果不放心的話你還可以用高速計數器,反正也不增加成本。如果說檢測傳感器反應慢那是不可能
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-06 13:22
肯定沒問題,感應開關動作同復位時間不會超過50MS
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-06 13:41
可以的,主要是看接近開關的應答頻率