各位大俠,有個電磁閥一上電,控制箱的斷路器跟空氣開關都沒跳,但是控制箱上一級電源的斷路器跳閘了,這是怎么回事。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-07 10:02
上一級開關是不是漏電型的?是可能就是閥有漏電,不是的話,你看下閥短路不?有時上級開關因為比下級開關快臨近保護電流而越級跳
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-07 10:39
請確認你那個電磁閥上電跟上一級跳閘有沒有直接關系?要不然上級換個大的斷路器
woaqqdfq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 490 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2016-04-15
查看woaqqdfq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-07 12:40
換個線圈試試
zdhkz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zdhkz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-07 12:43
2樓說的對換個大的試試
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-07 17:28
電磁閥線圈接地的多
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82347 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-07 20:35
一般空開跳閘就三原因:1漏電,2短路,3過載。自己查一查吧。
txh200618
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 272 點
下載積分: 467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2023-06-25
查看txh200618的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-07 20:59
    換一個電磁鐵試一下
txh200618
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 272 點
下載積分: 467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2023-06-25
查看txh200618的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-07 21:00
要么是電磁鐵問題,要么是斷路器問題
讓愛睡覺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看讓愛睡覺的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-07 23:02
上1級和下1級的關系不對,下級沒起到作用,
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-08 19:03
這事俺碰上過了,跳閘的原因是它靈敏度高,不信就自已看看它們外殼銘牌數據的各項參數。
jk090901
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 288 點
下載積分: 899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2024-09-11
查看jk090901的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-09 13:43
引用
引用第1樓黃猛于2010-11-07 10:02發表的  :
上一級開關是不是漏電型的。渴强赡芫褪情y有漏電,不是的話,你看下閥短路不?有時上級開關因為比下級開關快臨近保護電流而越級跳

有可能是三相不平衡
  • «