這兩天網絡故障,沒上來看回復。非常感謝匯榮鋁業的回復,我按照您的指點修改,還是不能解決問題。
后來,我把執行M7和M12的條件修改了,問題終于解決。
執行M7的條件是D410>=D490,我把行改成D410<D490;
執行M12的條件是D508>=D534,我把行改成D508<D534;
修改后,運行,Y0正常輸出,經試機,一切恢復正常!
最可惡的是,第一撥人訛了我1000塊,用一個好的PLC換了另外一個好的PLC,現在手頭多余了一個完好嶄新的PLC。