求教FX1S-14MR-001的輸出端子可不可以直接控制4V310-10的電磁閥?
student
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看student的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-14 11:03
電磁閥的視在功率為5.6VA
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-14 12:26
壇子里有許多關于PLC是否能帶設備的貼子,樓主要學會會搜索,建議用中間繼電器過渡。
餓米豆腐
小學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 119 點
下載積分: 725 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2012-07-13
查看小學徒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-14 14:54
2樓的建議是對的,PLC直接帶電磁閥也可以,但會對PLC有一定的影響。
hongzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongzhao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-21 23:30
應該加中間繼電器以延長PLC使用壽命
努力學習123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看努力學習123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-22 13:42
那肯定要加個繼電器了
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-22 14:06
理論上是不好,但為了成本和線路簡單點,實際是好多人是這樣控制的,也沒發現有什么問題
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 70056 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-09
查看西歐工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-22 18:44
要看是多大的開關頻率,不頻繁的話是可以的
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-22 18:49
引用
引用第7樓828380于2010-11-22 18:44發表的  :
要看是多大的開關頻率,不頻繁的話是可以的

這位朋友正解!
阪神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 437 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-04-01
最后登錄: 2023-03-27
查看阪神的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-22 18:51
理論是可以的但為了減少PLC的故障率應該用繼電器過度
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-22 19:01
不是頻繁動作的氣動電磁閥可以加
不過最好還是加個繼電器轉換下
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-10-07
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-23 19:02
可以直接連沒問題,我們都直接帶接觸器每小時300次呢,用了幾年,沒事     
  • «