fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-16 08:37
伺服驅動器:三菱J3-60A,是不是將電池裝上就變成絕對位置了?無需再基本參數中設置了。PA03中的參數就不需要設置了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 09:37
電池是一定要裝的

PA03要設置成0001或者0002,并且要重新上電

詳情參考MR-J3-A手冊 http://down.ymmfa.com/?id=14
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-16 10:14
資料看了,電池裝了,但是設備上PA03并沒有設置成0001或者0002而是0000,怎么也可以。坎焕斫,謝謝!
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-16 13:47
根據我使用 三菱MR-J2S 的經驗, 還是要設置下基本參數的,要選擇用哪種位置控制方式。

不知對否
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-16 20:14
FX2N  PLC  FX2N-1PG定位模塊  MR-J3-60A  驅動器  問題是:1PG中BFM#25設置為絕對位置模式  而J3-60A驅動器中的PA03參數設置為0000也就是增量系統模式  不是絕對位置  怎么回事?我給搞迷糊了 請高手幫忙解答 越詳細越好!謝謝!