用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 12:07
可以,補償了無功部分的電流,電壓會升高的
簽名無效了,麻雀不見了!
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 845 個
工控威望: 891 點
下載積分: 31094 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-11-12
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-17 12:13
不知樓主的變壓器容量是多大,還有就是電機等的總負載是多大,電源的配線線徑是多大?并聯電容只是提高功率因素,將電流是相位提前一點,不能補償線徑。
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2024-09-29
查看sunnjh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-17 13:21
在電機側安裝就地補償電容,提高功率因素可以降低無功電流,減少線損,
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-17 13:45
變壓器容量大約為100KVA ,是農村用電,不是獨立變壓器,從變壓器到負載約400米左右,線徑為35mm的鋁線,負載總電流也就是在100A左右。
張文
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 227 點
下載積分: 637 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2023-11-30
查看張文的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-17 15:53
線徑太小了,要用70mm的電纜還差不多。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-17 17:18
在不考慮變壓器容量為前提下。你處的架空線是小了,依靠無功補償是不能解決電壓低的問題。必須按容量選擇導線截面。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-17 20:03
照6樓說的做。正確
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-17 21:24
要增大線徑,
372038137
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2018-11-02
查看372038137的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-17 22:21
是要加大線,最好還加電容,
fenzaicui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fenzaicui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-17 22:33
先加大線經,不行的話再加電容
yqing45
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 163 點
下載積分: 773 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2014-02-17
查看yqing45的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-18 18:44
20V/100A=0.2歐     400米X0.028/0.2歐=56平方   至少選用70平方鋁線