我公司用的一臺是CD90,100W的電機原先是用 可控硅直流電機調速 可是發現電壓不穩定。我想改為PWM直流脈寬調速不知道行不行
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 17:04
行!可控硅直流電機調速不穩,加輸出直流電抗器就OK了!!
PWM直流脈寬調速是未來發展的趨勢,目前用的并不多。