jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-11-22 11:01
那好像沒有。我沒在意。
chenyishuang
陳易雙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 108 點
下載積分: 537 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-12-08
查看chenyishuang的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-11-22 11:40
看一下有沒有機械振動 導致繼電器觸點接觸不良     這種環境灰塵比較多   或者有多余的點多并聯幾個會好點  還有觸點的氧化層  也得注意   每次重新開機  又會接觸好  我在印染廠  灰塵多 也會經常出現這種情況  可以參考一下
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-11-22 11:47
沒準那個螺絲松了 或者那個器件老化了 很多時候和變頻器無關
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-11-22 12:00
這我都換了啊。還是沒用。
lilei0099
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lilei0099的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-11-22 13:51
這樣的問題只要是電工的都應該碰到過,要是全停機的話 看圖紙主電路部分,哪個元件可以控制所有的電路,一般情況下,有熱保護的常閉點、電源選擇開關觸點,都是問題的多發點
這樣的問題要是從正面邏輯查找一般不好查的,要用排除法 才可以了
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-11-22 14:32
劣質開關的常閉觸會導致這樣的現象,特別是急停開關
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-11-22 14:35
那你就要找設計者問問他設計的是有有沒有這樣的保護措施,沒有的話你在分析其他的
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-11-22 19:22
沒有電圖啊。都是改過的。
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2010-11-22 19:27
設備都有段時間了。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-11-14
查看工控組態的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2010-11-22 19:47
       沒有圖就自己照電箱畫出來,這樣才好查!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2010-11-22 19:50
常閉觸會導致這樣的現象,特別是急停開關、電柜的電線、時間繼電器及底座、繼電器底座都容易出問題、
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2010-11-22 20:42
現在就是線還沒換,別的都換了,還是一樣。不知道是不是線的問題還是別的什么?要是線有問題,那也不是這現象啊。他是沒規律的啊。