jinyonghui
級別: *
![]() |
我廠是生產短纖的。現在后紡切斷機,油泵,風機經常停?赏O聛碓匍_就是正常的。開段時間又停。請各位師傅幫幫忙。謝謝、 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
是什么東西控制的?PLC,還是別的東西?說清除點。 |
---|---|
|
jinyonghui
級別: *
![]() |
啟動也是有先后的。(先風機,后油泵,再切斷機)可停的時候是全停了。我想是不是風機那塊啊 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
屬于順序控制,應該是先啟動的回路有問題。 |
---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
![]() |
看看是不是變頻或者熱繼電器過載了,一般都是聯動的! |
---|---|
|
jinyonghui
級別: *
![]() |
繼電器就是把變頻啟動,不可能過載啊,變頻停了,再開也是好開的啊。 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
人為停機時也是全部停止嗎?如是就檢查一下總停按鈕或控制電源接線是否松動。 |
---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器可以設自動復位的,7樓說的情況也有可能! |
---|---|
|
jinyonghui
級別: *
![]() |
都看了。沒什么問題。他停也沒規律,有時一天停1次,有時一天停10次。 |
---|---|
|