• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-22 11:52
一個變頻器下端帶著4個熱繼電器,空載

合上變頻器上端的斷路器的瞬間,偶爾發生個別熱繼電器跳閘的現象,這是怎么回事呢?
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 13:31
空載,就是沒有電流,熱繼電器還會跳閘,那是熱繼電器的問題啦。換個試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-22 15:31
    一般電氣上的熱繼原理是雙金屬片電流流過發熱做功,頂開機械觸點。你空載就有動作說明熱繼本體就有問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-22 16:37
        是雙金屬片熱繼電器嗎?
        如果是空載,又在變頻器下端,則雙金屬片熱繼電器,合閘瞬間應不會動作,除非是熱繼電器有問題或未調整好,因振動等原因而跳開(可能性極。。
        如果是電子式保護器,則需視情況分析。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人
    西歐工控
    多試一次,就會成功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 3324 點
    下載積分: 70940 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看西歐工控的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-11-22 19:32
    應該放在前面吧
    sdjnsunjian
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sdjnsunjian的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-11-22 20:09
    可能是變頻器漏電或熱元件本身問題換一個看看
    云宵城主
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看云宵城主的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-11-22 21:36
    熱繼電器有點短路可能
    shaolinsi
    佛曰:不可說
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 561 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 1554 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-11-22 22:16
    樓主既然用了變頻器,為什么還要加熱繼呀?變頻器本身的保護已經比較齊全了。
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 54937 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-11-22 22:36
    變頻器的輸出端不宜加裝熱繼電器,要裝也應放在前端。
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-11-23 08:10
    沒聽說變頻器要加熱繼保護的。
    孫發明
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看孫發明的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-11-29 07:12
    你沒有說明白,是熱繼下面的電機空載,,還是熱繼下面沒有接負載,,如果沒有接負載就是熱繼本身有問題。。。如果接電機空載。。熱繼整定值有問題
    悔,過知
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看悔,過知的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-11-29 20:53
    不會吧  我這樣用過   你看看 是不是你 熱繼電器  或是 電路故障
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go