yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 13:58
西門子300的計數器問題,我之前一直在用歐姆龍,現在剛學西門子。發現怎么都無法理解西門的計數器是怎么用的,誰能詳細講解下啊?西門子的計數器跟歐姆龍的用法有什么區別?
比如,歐姆龍的計數器是指令里設好計數值,然后每次計數條件,數值減一,為零時計數器C為ON,西門子的是什么情況?
[ 此帖被yangyg125在2010-11-26 09:35重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 14:26
計時器or計數器?
300的計數器,當計數值大于0時Q為ON,計數值等于0時Q為OFF。
所以相對于歐姆龍、三菱編程中的計數器用法,300的計數器要用比較指令得到計數到達某值之后輸出的功能。
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-24 15:20
引用
引用第1樓sjm213于2010-11-24 14:26發表的  :
計時器or計數器?
300的計數器,當計數值大于0時Q為ON,計數值等于0時Q為OFF。
所以相對于歐姆龍、三菱編程中的計數器用法,300的計數器要用比較指令得到計數到達某值之后輸出的功能。

不好意思,筆誤,是計數器
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-24 15:21
那就是說西門子計數器加比較指令來做相當于日系PLC里的計數器的功能?
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-24 19:47
300是設好計數值,由0到達計數值計算器狀態為1 ,當然計算器還有計數過程的當前值,BCD值,16#進制設置功能。當前值用比較指令。
guo_chj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 549 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2009-03-14
最后登錄: 2024-09-11
查看guo_chj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-24 22:56
可以SIMULATE的,你試試就明白了
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-25 13:20
引用
引用第4樓wlw于2010-11-24 19:47發表的  :
300是設好計數值,由0到達計數值計算器狀態為1 ,當然計算器還有計數過程的當前值,BCD值,16#進制設置功能。當前值用比較指令。

可是我模擬的不是由0到達設定值時計數器狀態為1,而是只要值大于0,不管有沒有到設定值計數器狀態都為1。
teng_hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 274 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2022-06-10
查看teng_hua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-25 14:37
計數一開始使能輸出也為1的,如果你想用到達值后計數器輸出可以用:A C*** 便可,用慣了日系的最好用線圈驅動,遮樣就一樣了
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-25 16:14
引用
引用第7樓teng_hua于2010-11-25 14:37發表的  :
計數一開始使能輸出也為1的,如果你想用到達值后計數器輸出可以用:A C*** 便可,用慣了日系的最好用線圈驅動,遮樣就一樣了

但是S_CU的使能跟常開點C***好像是同步ON/OFF的。
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-25 16:17
著急,誰能幫我詳細的講解下?或者麻煩發程序例子給我。yangyg125@126.com