lc1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-12-08
查看lc1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 14:07
各位老大  變頻器與變頻器之間485怎么通訊   該怎么設置    最好詳細一點    有這方面的書最好    先謝謝各位了   主要是同步用
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 15:20
到目前為止我沒用過也沒見過變頻器可以做主站使用的,絕大多數的變頻器只能對上位機發送的命令做出應答,變頻器不會發送命令給其他設備,所以你用變頻器與變頻器之間485通訊是不可能實現的,需要同步的話可以用主變頻器輸出模擬量來做從變頻器的頻率給定!
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-28 17:45
變頻器與變頻器之間485通訊是不可能實現的
zs05808
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zs05808的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-30 10:30
可以通訊的,我用過四方變頻器,
主機設置:
1. 頻率輸入通道:面板電位器([F0.1]=3)。
2. 運行命令通道:面板控制([F0.4]=00#0)。
3. 通信設置([F9.0]):默認值。
4. 通信輔助功能配置([F9.3] = 0001):本機
為主站。
從機設置:
1. 頻率輸入通道:通信接口([F0.1]=2)。
2. 運行命令通道:通信接口([F0.4]=00#2)。
3. 通信設置([F9.0]):默認值。
4. 通信輔助功能配置([F9.3] = 0000):本機為從
站。
5. 聯動設定比例([F9.5]):根據需要設置。
6. 聯動比例矯正通道([F9.6] = 2):外部通道VC1,
可根據實際需要設定。
臺達的也可以這樣做
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 優秀文章