wangqiang82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangqiang82的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-01 15:53
PLC控制泵的啟動,其中有一個條件是對泵進行預冷,當泵出口的溫度低于設定的-150℃才能啟動泵。
問題1: 對泵進行預冷過程中,溫度逐漸的降低,顯示值正常;突然溫度顯示值就變成了826℃(正常預冷時候溫度都是從室外溫度到-190℃變化),重啟溫度顯示器的電源后,溫度顯示一直在-50℃,但是溫度已經達到了啟動泵的溫度,可以正常啟動泵。

問題2:泵正常運行時,溫度在-190℃左右,在一次運行過程中,溫度突然升高,很快超過了設定的-150℃,PLC控制泵停止運行,反復了兩次后又可以正常運行了。
請教高手給予幫助解決!
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:59
不論你采用說明方式控問,溫度突然變化肯定無法來做控制。
你使用的溫度傳感器(熱電偶之類)是否與控制器匹配,還有需要檢查溫度檢測傳感器性能和連接。
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-01 19:22
按你講的情況應該是熱電偶有問題