tao7051
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tao7051的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-03 16:11
博士力士樂FE系列報警CPU怎么處理,是不是變頻器自身問題,以前一直用,并且在同一個地方裝,都沒事,就這一臺偶爾會報這個警
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 17:27
故障碼是什么?
CPU—    是指CPU受到電磁干擾誤動作,變頻器立即停止輸出。。

應排除周圍環境干擾源。。檢測CPU、外圍電路數據是否正常。
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
tao7051
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tao7051的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-04 08:55
應該怎么檢測CPU、外圍電路數據,說的具體點
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-04 14:12
博士力士樂FE變頻器,本人沒接觸,但DKC伺服驅動接觸較多,好多年前,我單位一臺設備上的DKC伺服驅動頻繁損壞,后來我查出該伺服驅動的接地線連接不正確,解決該項后,運行十多年了一直沒出現問題。希望能給樓主一些參考,接地-----電源質量,查一查吧
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-04 16:49
用酒精清洗一下主板,不行的話,就得換了