742313868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 133 點
下載積分: 298 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-04-14
查看742313868的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-04 16:30
大家好;我想用FX2N控制15臺伺服驅動器,要求15臺伺服電機能同步運行又能單獨修改各電機的速度,如用DA模塊又嫌布線太麻煩,煩請哪位大師給個好用,編程又不是很麻煩的方案給我。謝了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3008(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 16:46
用Q系列的吧。用Q172,Q173H之類的。能滿足你的要求。布線簡單,光纖就行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
foshanyzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 203 點
下載積分: 604 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2023-08-18
查看foshanyzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-05 11:21
2樓說的沒錯!
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-05 16:12
你是需要做定位還是做速度控制,如果是定位,那就得用Q的了,如果是速度控制用FX系列也可以
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-05 16:13
用FX 485 通信模式了
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
fineqaws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fineqaws的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 20:42
頂你一個