fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-05 18:40
  我用一臺三菱F700—37KW的變頻器控制一臺37KW的電機,運行時測得變頻器輸入端的電流在50A左右,輸出端的電流在75A左右。為什么相差那么大?有沒有什么好辦法?可不可通過變頻器的設定使輸入和輸出的電流相等或差不多?請各位高手指教。
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-12
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 19:05
用那種電流表測的
陽光家園
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陽光家園的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-05 19:14
變頻器輸出有諧波成分,一般的數字表會受到干擾不能準確測量到電壓和電流
fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-05 21:11
  回復二樓的朋友:變頻器本身顯示的電流也是和輸出端的電流一樣,就是在75A左右,不存在你說的情況。
黃三爺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黃三爺?主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-05 21:51
一般數字鉗形表測變頻器輸出電流不準看變頻器面板監視電流就可以了
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-06 19:08
主要原因是 功率因數提高了。輸出電流下降。
天誠科技
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 469 點
下載積分: 6483 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2007-09-29
最后登錄: 2024-09-21
查看天誠科技的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-21 15:22
看來內行不少呀!不要看電流,要看功率!運行時測得變頻器輸入端的電流在50A左右,輸出端的電流在75A左右,你輸入電壓是多少?你的輸出電壓是多少?你明白啥意思了嗎!?
[img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img]