前幾天發的,為什么同步帶會有累計誤差???,這個帖子,現在問題找到了。

根據lgl11朋友的提示,打開伺服驅動器的監控模式,發現有時候會少接收1個脈沖。

重新檢查了配線,將編碼器與電機線分離,PLC脈沖線用屏蔽功能的線(不是雙絞線),都有接地,控制在1米左右。

但是,重新測試后,問題還是一樣,每轉幾圈就會少接收1個脈沖。
設備就一個松下伺服加一個編碼器,PLC是3U的,沒別的干擾信號。

請教各位有經驗的朋友,這個問題怎么解決。
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 14:08
把你現在的接線圖貼上來,,或許可以幫你找到根源
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-07 08:42
伺服玩好了是個好東西,要是是半吊子水平,那就有你們頭痛的時候。從安裝到編程調試,,每一步都得考慮周全,,否則就會出現很多你想象不到的現象。