  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mandyaac
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mandyaac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-06 12:21
前幾天發的,為什么同步帶會有累計誤差???,這個帖子,現在問題找到了。

根據lgl11朋友的提示,打開伺服驅動器的監控模式,發現有時候會少接收1個脈沖。

重新檢查了配線,將編碼器與電機線分離,PLC脈沖線用屏蔽功能的線(不是雙絞線),都有接地,控制在1米左右。

但是,重新測試后,問題還是一樣,每轉幾圈就會少接收1個脈沖。
設備就一個松下伺服加一個編碼器,PLC是3U的,沒別的干擾信號。

請教各位有經驗的朋友,這個問題怎么解決。
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 14:08
把你現在的接線圖貼上來,,或許可以幫你找到根源
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-06 17:48
呵呵,你把脈沖頻率降下來試試!
程序員
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 371 點
下載積分: 907 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2008-06-29
最后登錄: 2023-12-14
查看程序員的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-06 18:44
關注中
libenlin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看libenlin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-06 19:39
可以檢查以一下是不是線接錯了
scongly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 211 點
下載積分: 464 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-03-04
查看scongly的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-06 19:54
把精度調小
就算是少了個脈沖
也不影響
fsgmjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 226 點
下載積分: 650 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2024-03-29
查看fsgmjian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-06 23:01
在程序中加一個脈沖就可以  完成這個難題了
葉祥軍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 178 點
下載積分: 632 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2023-04-24
查看葉祥軍的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-06 23:54
我也發現這種情況,PLC給的脈沖和伺服驅動器發出的脈沖數不對,你的才差幾個,我的差好多
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1141(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-25
查看chenlf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-07 07:40
有時候也有可能是程序造成的
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-07 08:42
伺服玩好了是個好東西,要是是半吊子水平,那就有你們頭痛的時候。從安裝到編程調試,,每一步都得考慮周全,,否則就會出現很多你想象不到的現象。
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-07 11:11
請你核實一下電子齒輪比,也許約分有問題
xueshi856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 238 點
下載積分: 490 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-03-03
最后登錄: 2024-08-21
查看xueshi856的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-07 14:13
用伺服自己的電源。5V或者24V.     3U的PLC的就這樣
  • «
  • 1