mandyaac
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mandyaac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-06 12:21
前幾天發的,為什么同步帶會有累計誤差???,這個帖子,現在問題找到了。

根據lgl11朋友的提示,打開伺服驅動器的監控模式,發現有時候會少接收1個脈沖。

重新檢查了配線,將編碼器與電機線分離,PLC脈沖線用屏蔽功能的線(不是雙絞線),都有接地,控制在1米左右。

但是,重新測試后,問題還是一樣,每轉幾圈就會少接收1個脈沖。
設備就一個松下伺服加一個編碼器,PLC是3U的,沒別的干擾信號。

請教各位有經驗的朋友,這個問題怎么解決。
scongly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 211 點
下載積分: 464 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-03-04
查看scongly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 19:54
把精度調小
就算是少了個脈沖
也不影響