一設備用的是FX2N+4DA-2DA。4DA模塊的1通道和4通道輸出電壓在不開變頻器時正常,一開變頻器就抖動。更換4DA也不行。會出現2通道不正常。求助各位高手。
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 08:06
干擾,導致
解決方法
屏蔽線,接地,還有就是,PLC離變頻器遠點,強弱電線路分開走,必要時連上小電容,
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-07 08:54
程序沒問題的話就是干擾了,以前也用過4DA+變頻器的,屏蔽層接地,電機接地。
foshanyzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 203 點
下載積分: 604 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2023-08-18
查看foshanyzq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-07 11:24
同意樓上的說法!
zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-07 13:58
加隔離調整模塊
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-13
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 20:45
把干擾解決掉
winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-10 15:25
那肯定是變頻器的干擾問題.
1561742045
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 170 點
下載積分: 675 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-07-28
查看1561742045的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-10 18:02
干擾問題。屏蔽接地