你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊
http://down.ymmfa.com/?id=46 里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法
4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1] (設置為電壓模式)
|--------------[FROM K0 K5 D101 K1] (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里