樓主  發表于: 2008-01-10 11:25
伺服定位不準(定長200MM 實側1000MM),照理有旋轉變壓器反饋的,應該報警的,為什么不報呢?(LENZE)  請教如果制動斬波器或制動電阻壞了,會定位不準嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5316 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-10 21:36
誤差如此之大?似乎有些不可思議,樓主應檢查您的電子齒輪比是否設置正確了。