linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-10 11:25
伺服定位不準(定長200MM 實側1000MM),照理有旋轉變壓器反饋的,應該報警的,為什么不報呢?(LENZE)  請教如果制動斬波器或制動電阻壞了,會定位不準嗎
lujun7419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 274 點
下載積分: 935 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-01-21
查看lujun7419的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-10 13:32
不是旋轉變壓器
是旋轉編碼器
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-10 21:36
誤差如此之大?似乎有些不可思議,樓主應檢查您的電子齒輪比是否設置正確了。
zjw
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 308 點
下載積分: 673 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-09-03
查看zjw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-16 20:39
齒輪比有問題
ldqhmtc
ldqhmtc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 211 點
下載積分: 762 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-02-26
最后登錄: 2024-10-07
查看ldqhmtc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-02-26 14:50
調電子齒輪比,是不是你沒有計算伺服驅動器是用四倍頻技術計數的