樓主  發表于: 2010-12-09 10:01
請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導???謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
    jxh668
    jxh668
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1429 個
    工控威望: 2169 點
    下載積分: 4006 分
    在線時間: 829(小時)
    注冊時間: 2009-12-21
    最后登錄: 2024-09-21
    查看jxh668的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-09 10:59
    F0001:過電流  原因有:  􀂾
    1:電動機的功率與變頻器的功率不對應  􀂾
    2:電動機的導線短路  􀂾
    3:有接地故障  
    檢查以下各項:  
    1. 電動機的功率P0307 必須與變頻器的功率P0206 相對應  
    2. 電纜的長度不得超過允許的最大值  
    3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障  
    4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應 
    5. 輸入變頻器的定子電阻值P0350 必須正確無誤  
    6. 電動機的冷卻風道必須通暢電動機不得過載  􀂾
    7. 增加斜坡時間
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(再見理想) 熱心助人
  • 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    wenby
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 8564 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2015-01-20
    查看wenby的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-09 23:42
    先謝謝啦!
    變頻器在沒報F0001時,其它的都沒動過的,一切都是正常運行的。但報了F0001之后,我也查過說明書,可是經現場查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒更改。請問原因何在????
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5176 個
    工控威望: 7399 點
    下載積分: 157945 分
    在線時間: 3137(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-09-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-12-10 00:49
    斷電后測量電機。。。
    樓主留言:
    電機是沒問題的。我也試了接上新電機,都是不行的……
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8199 個
    工控威望: 10328 點
    下載積分: 20997 分
    在線時間: 2990(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-09-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-12-10 08:21
    西門子還有一個原因沒有說,就是F0001報警,
    是變頻器硬件的原因。里面的硬件出問題了。

    前幾天剛修過一臺用了MM420的設備,即使拆了電機線,一啟動就報F0001。能確定電機和線路都沒問題的,兆歐表測量無問題,電機直接通電,長時間運行無任何問題。最后換了變頻器完事。運行幾天了,很正常。
    樓主留言:
    感謝分享
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    wenby
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 8564 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2015-01-20
    查看wenby的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-10 13:11
    樓上說得是啊,我檢測電機和線路都沒問題的,即使拆了電機線,還是一啟動就報F0001。我也拆了變頻器以為是灰塵和潮導致的,就把這些處理后重新裝上還是一啟動就報F0001,后我就換了變頻器就可以,不報了。但是問題又來了,我同樣設置了以前的參數但還是不能啟動電機又是什么問題???
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8199 個
    工控威望: 10328 點
    下載積分: 20997 分
    在線時間: 2990(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-09-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-10 14:40
    是否變頻器沒有進入運行模式,對照快速調整手冊看看,修改一下參數。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    wenby
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 8564 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2015-01-20
    查看wenby的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-10 20:45
    我也按說明書的調試重新輸入了,還是不行??
    wenby
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 8564 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2015-01-20
    查看wenby的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-10 20:48
    還有就是同樣情況發生在西門子MM440,但我重新換了臺變頻器后,輸入參數后就都正常了。就搞不懂MM420就為何不行????
    郁悶…………
    xiang626
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xiang626的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-04 12:45
    我也碰到過這樣的問題,我見工程師是把變頻器換了就好了。
    songlin101
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看songlin101的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-26 16:32
    我今天也遇到了啟動報警f0001,這個問題誰能解決????????????????急急急急**********************************