wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-10 14:38
伺服電機是三相220v工作電壓,變壓器二次側的斷路器(NFB)工作電壓應該是多少啊,下午去店里問了下都是380v工作電壓,知道的大俠告訴下。
成功的路上需要幫助
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-12
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 15:14
斷路器380,大用小肯定可以用啊,沒聽說伺服電機要這么高電壓,一般都是100多,如果是伺服放大器是三相220的話,那你還要買一個配用的電源適配器
樓主留言:
多謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人