xcvcx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 107 點
下載積分: 728 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2024-12-21
查看xcvcx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 23:49
三菱fx2n與觸摸屏連接,只有一個口。電腦用編程電纜連接plc后,觸摸屏如何連接在線監控。422協議通訊能夠并聯連接嗎.
xcvcx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 107 點
下載積分: 728 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2024-12-21
查看xcvcx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 00:20
fx2n編程口是422,觸摸屏是422,sc-09是232轉422,問422之間如何連接。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-12 00:24
你用一個FX2N-232-BD或者FX2N-422BD擴充模塊插在我們PLC內置鋰電池下面的擴展板插口上,再用一根三菱F940/F930/F920全系列觸摸屏編程線FX-232-CAB-1,或者普通編程線插在擴展板插口上即可同步監控觸摸屏和PLC
xcvcx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 107 點
下載積分: 728 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2024-12-21
查看xcvcx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-12 00:53
這樣有些貴了吧。你說的就是擴展出一個232或者422口。我是想知道一個口下如何422如何組網連接。
謝謝你。觸摸屏上的地址需要知道,所以需要電腦、plc、觸摸屏都在線
xcvcx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 107 點
下載積分: 728 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2024-12-21
查看xcvcx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-12 11:32
急,希望高手能給個答案。請教了
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-12 13:23
不加模塊貌似實現不了,
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-12 21:47
用三菱的PLC,用三菱的屏,PLC和屏的422口連上,PC和觸摸屏的下載口連上,這樣PC可以直接穿透連接到PLC。
zyy29933326
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyy29933326的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-17 15:16
觸摸屏沒有穿透功能,就只能加模塊了。這是三菱的弊端。如果條件允許試試匯川的吧,仿三菱的,而且有2個通訊口,可以一邊監控PLC,一邊鏈接觸摸屏