請問各位師傅!我新搞了一個電箱,試機的時候,發現一按啟動馬達開關(開關帶24V指示燈的)后,再操作其他動作的時候,那些無關聯的指示燈再頻繁的閃爍,其他動作也操作不了,后來查線路沒有錯,就把馬達線拆了,再試,有了好轉,可是,還有一點余光,其他動作也可以了,請問這個是馬達干擾的嗎?如果是,那該如何避免這個問題呢?
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 12:46
這是正常的,你換成220V的指示燈后就不會閃爍了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-12 12:53
將控制線纜與動力線纜分開布線。
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-12 12:57
感應電,做好接地
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-12 16:02
2樓正解!
張連強
要學的  真是太多了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 219 點
下載積分: 13253 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-02-14
查看張連強的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-13 10:37
同意樓上的
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-09-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-13 11:14
你買的電器太差了,一般電機不可能有這么大干擾!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-13 11:46
消除零地電壓可解決。
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-08-27
查看waitfor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-13 16:49
換220V的就行
yltdgj6049
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yltdgj6049的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-13 19:06
感應電,接地安動力線的二分之一,高壓線和低壓線分開走線,
春刺二
春刺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-08-16
查看春刺二的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-13 19:09
線路設計有問題
春刺
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-16 19:27
應該是線路設計的是不是輔助觸電穿回電去了,畫一下線路圖,加一下連鎖,應該會好的
  • «