TP177A觸摸屏怎么與S7200 CPU為226的PLC聯機  硬件應怎么連接,軟件怎么設置,請各位前輩詳細指點下小弟
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 20:36
硬件:
使用西門子網絡連接器和Profibus線纜,直接顏色對應接上就行;
軟件:
winccflexible中“連接”選上200的驅動,設置好地址、波特率,兩頭(PLC和HMI)對應起來即可。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-12 21:30
我們買了9針通訊線 不是你說的那種線,PLC上有兩個母頭,0,1兩個母頭端口,不知道用哪個
TP177A上面有4個指撥開關,都是OFF狀態,不知道這點要不要設置呢。畫面里的按鈕都沒有反應,也不知道是通訊沒有連好,還是組態變量不對!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-12 21:38
連接就用“公頭”9針插頭連接.具體按3-3;8-8直接連接,PLC中接"1"口。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-13 08:51
聯機的時候出現連接中斷,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-13 12:01
檢查連接線是否可靠。串口是否連接正確。