樓主  發表于: 2010-12-14 21:04
我現在有四個s7-300主站,每個s7-300下還有幾個s7-200分站,s7-300與s7-200同過Profibus-dp
已連接,F(xiàn)在我想把四個s7-300通過MPI連接起來讓四個s7-300可以互相交換數據,但我想借用已有的Profibus-dp通信線
進行MPI連接,不知這種通信方式行不行?有沒有朋友知道的,請指點一下!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 21:34
在已運行DP協議的通訊線上走M(jìn)PI協議?這種想法不要存在了。
c8j4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 178 點
下載積分: 688 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2018-08-13
查看c8j4的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-14 22:05
哦,能不能說的具體些啊
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-15 01:30
用MPI的我就見到過,我們公司的進口設備有一條生產線是兩個主站S7300PLC通過MPI通訊進行交換數據的還不錯,主站與從站才是用DP通訊的,如S7300與ET-200之類的遠程I/O就是用DP通訊的
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-15 08:19
全部用DP傳就好了,組成一個網絡。兩種網絡在一個線上完成就不要考慮了。
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-23 22:40
正學習中
邁翔
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-07 23:11
來看看 挖墳的